В нашей организации на трех машинах стоят источники бесперебойного питания Inelt Smart Station 650U, с недавнего времени с ними стали твориться интересные вещи: при отключении электроэнергии компьютер автоматом перезагружается, и только после загрузки операционной системы его можно выключить по-нормальному.
Как решить эту проблему?
P.S. Парашют настроен.


Не ужто нельзя написать одно слово правильно? Пишется так-бесперебойник
vadimsva

Последний раз редактировалось vadimsva; 29.08.2007 в 12:39..
akalibr вне форума Отправить личное сообщение для akalibr
Вверх
Ответить с цитированием
Старый Добавлено: 29.08.2007, 05:45
  (#2)
BlackWolf
Гость
 
Аватар для BlackWolf

По умолчанию

Этот ИБП управляется через интерфейс RS-232 или USB?
Вверх
Ответить с цитированием
Старый Добавлено: 29.08.2007, 08:11
  (#3)
akalibr
Пользователь
Пользователь
 
Аватар для akalibr

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BlackWolf Посмотреть сообщение
Этот ИБП управляется через интерфейс RS-232 или USB?

USB
akalibr вне форума Отправить личное сообщение для akalibr
Вверх
Ответить с цитированием
Старый Добавлено: 29.08.2007, 13:54
  (#4)
raininick
Старожил
Пользователь
 
Аватар для raininick

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от akalibr Посмотреть сообщение
USB

хм. аа может отключить на время? или поробовать поменять на RS-232 ? ДА и сам юзь провод менять не пробовали?
raininick вне форума Отправить личное сообщение для raininick
Вверх
Ответить с цитированием
Старый Добавлено: 29.08.2007, 14:27
  (#5)
Starick
Наблюдающий
Пользователь
 
Аватар для Starick

По умолчанию

Началось время экспериментов.
Чтобы определить, что работает не так, попробуйте отключить провод управления USB и спровоцировать провал питающего напряжения. Отсюда будет видно, идет ли команда на перезагрузку с компа или бесперебойник не успевает переключиться на аккумулятор. В первом случае, возможно, сбой программы управления бесперебойником, во втором неисправностей больше: старый или не полностью заряженный аккумулятор, перегрузка по выходной мощности (посчитайте, сколько жрет комп, и как это соотносится с выходной нагрузкой бесперебойника), задержка срабатывания переключающего реле в бесперебойнике, возможно, из-за высыхания электролитов. Как один из вариантов проверки попробуйте монитор включить мимо бесперебойника: будет ли дефект теперь проявляться.
Starick вне форума Отправить личное сообщение для Starick
Вверх
Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали cпасибо за это полезное сообщение:
akalibr (29.08.2007), lyy (31.08.2007)
Старый Добавлено: 04.09.2007, 11:50
  (#6)
akalibr
Пользователь
Пользователь
 
Аватар для akalibr

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Starick Посмотреть сообщение
Началось время экспериментов.
Чтобы определить, что работает не так, попробуйте отключить провод управления USB и спровоцировать провал питающего напряжения. Отсюда будет видно, идет ли команда на перезагрузку с компа или бесперебойник не успевает переключиться на аккумулятор. В первом случае, возможно, сбой программы управления бесперебойником, во втором неисправностей больше: старый или не полностью заряженный аккумулятор, перегрузка по выходной мощности (посчитайте, сколько жрет комп, и как это соотносится с выходной нагрузкой бесперебойника), задержка срабатывания переключающего реле в бесперебойнике, возможно, из-за высыхания электролитов. Как один из вариантов проверки попробуйте монитор включить мимо бесперебойника: будет ли дефект теперь проявляться.

В продолжение темы хочу сказать, что проблема с этими бесперебойниками, вроде, ушла после отключения от системного блока, правде, не знаю, на долго ли? У нас в здании находятся несколько фирм, в том числе и магазин, в котором очень много холодильников, поэтому происходят частые выключения электроэнергии из-за перенагрузки на электросеть.
Проблемы начались с другими бесперебойниками, а именно Powerman Back Pro 400, они стали вырубаться очень быстро после выключении электроэнергии 2-3 минуты, а то и меньше. Мониторы стоят ЭЛТ.

Кто что может подсказать по данной проблеме?
akalibr вне форума Отправить личное сообщение для akalibr
Вверх
Ответить с цитированием
Старый Добавлено: 04.09.2007, 12:20
  (#7)
doc203
Наблюдающий
Пользователь
 
Аватар для doc203

По умолчанию

Цитата:
в котором очень много холодильников, поэтому происходят частые выключения электроэнергии из-за перенагрузки на электросеть.

Вам нужно поставить нормализаторы напряжения. Частые броски напряжения очень быстро убивают аккумуляторную батарею на бесперебойнике . Сначала включается нормализатор , затем ИБП.
doc203 вне форума Отправить личное сообщение для doc203
Вверх
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.09180 секунды с 15 запросами